#1 , 11 feb 2025 13:21
Het dak van onze woning werd onlangs geïsoleerd, 82mm PIR op de kepers, 60mm glaswol tussen de kepers en daartegen een dampscherm. De PIR-platen werden goed geplaatst, de glaswolrollen en dampscherm niet. De glaswolrollen werden niet volledig aaneensluitend geplaatst en het dampscherm niet dampdicht afgewerkt (zijkanten gefronst en open en doorboringen niet gedicht met kit of tape). We melden dit aan onze aannemer (de werken werden uitgevoerd door zijn onderaannemer) en de werfleider van onze aannemer en de werfleider van de onderaannemer kwamen langs. Er werd afgesproken dat de glaswolrollen aansluitend geplaatst zouden worden en het dampscherm volledig opnieuw. Vandaag zijn ze gestart, maar we merken dat er geen wijzigingen aan de isolatie zijn gebeurd, enkel het dampscherm is opnieuw geplaatst. De aannemer beweerd dat het niet zoveel kwaad kan dat de isolatie niet perfect aansluit omdat de platen langs de buitenkant wel goed aansluiten. Op de website van Buildwise.be (het vroegere WTCB) kan ik geen normen voor plaatsing raadplegen als particulier. Wij hebben dus geen weerwoord tegen onze aannemer. Kunnen we deze normen elders wel raadplegen of is er iemand op de hoogte van welke afwijkingen geoorloofd zijn? Ik zou niet graag een dispuut openen en dat later blijkt dat het wel reglementair is.